에머슨 UPS가 전원을 공급하지 않는다는 것은 무엇을 의미합니까?
UPS가 전원을 공급하지 않는다는 것은 무정전 전원 공급 장치에 출력이 없다는 의미입니다.
UPS 무정전 전원 공급 장치
1. 주 전원이 있으면 UPS 무정전 전원 공급 장치 출력은 정상이지만 주 전원이 없으면 부저가 길게 울리고 오류가 발생합니다. 출력이 없습니다.
고장 분석: 배터리와 인버터의 부분적인 고장으로 판단하여 다음 절차에 따라 확인할 수 있습니다. 배터리 전압을 확인하여 배터리가 과소 충전되었는지 확인합니다. 충전이 부족하면 배터리 자체를 확인하십시오. 충전 회로에 결함이 있습니다.
1. 배터리 작동 전압이 정상입니다. 인버터 구동 회로가 정상적으로 작동하는지 확인하십시오. 구동 회로 출력이 정상이면 인버터가 손상된 것입니다.
2. 인버터 구동 회로가 제대로 작동하지 않는 경우 파형 생성 회로에 PWM 제어 신호 출력이 있는지 확인하십시오. 제어 신호가 출력되면 인버터 구동 회로에 결함이 있음을 의미합니다. .
3. 파형 생성 회로에 PWM 제어 신호가 출력되지 않는 경우 보호 회로의 작동으로 인해 출력이 차단되는지 확인하십시오.
4. 보호 회로가 작동하지 않습니다. 작동하고 작동 전압은 정상이지만 파형 생성 회로에 PWM 파형 출력이 없습니다. 이는 파형 생성 회로가 손상되었음을 의미합니다.
때로는 결함을 더 빨리 찾기 위해 위의 문제 해결 순서를 반대로 수행할 수도 있습니다.
2. 배터리 전압이 낮지만 10시간 이상 충전한 후에도 배터리 전압이 충전되지 않습니다.
고장 분석: 현상을 토대로 배터리 또는 충전 회로에 결함이 있다고 판단합니다. 다음 단계에 따라 확인할 수 있습니다. 충전 회로의 입력 및 출력 전압이 정상인지 확인합니다.
1. 충전 회로의 입력이 정상이면, 출력이 비정상이면 배터리를 분리하고 다시 테스트하십시오.
2. 배터리를 분리한 후 충전 회로의 입력 및 출력이 정상이면 배터리가 오랫동안 충전되지 않았거나 과방전 또는 수명이 만료되었음을 의미합니다.
3. UPS를 켠 후 패널에 아무런 표시도 나타나지 않고 UPS가 작동하지 않습니다.
오류 분석: 오류 현상으로 판단하면 전원 입력, 배터리 및 전원 감지 부분과 배터리 전압 감지 회로에 오류가 있습니다. 전원 입력 퓨즈가 끊어졌는지 확인하세요.
1. 주 입력 퓨즈가 손상되지 않은 경우 일부 UPS는 자체 테스트 중에 배터리 전압이 감지되지 않으면 UPS의 모든 출력과 디스플레이를 끄기 때문에 배터리 퓨즈가 끊어졌는지 확인하십시오.
2. 배터리 퓨즈가 손상되지 않은 경우 주전원 감지 회로가 제대로 작동하는지 확인하십시오. 주전원 감지 회로가 제대로 작동하지 않고 UPS에 주전원 없이 시작하는 기능이 없으면 UPS도 꺼집니다. 모든 출력 및 디스플레이.
3. 도시 감지 회로가 정상적으로 작동한다면 배터리 전압 감지 회로가 정상인지 확인하세요.
4. UPS가 주전원에 연결되면 UPS를 켤 때마다 UPS 패널의 배터리 부족 표시가 계속 켜져 있고 부저가 울립니다. 소리가 날 것입니다.
위의 결함 현상을 토대로 배터리 전압이 너무 낮아서 UPS가 시작되지 않아 결함이 발생한 것으로 판단할 수 있습니다. 배터리를 제거하고 먼저 균형 충전을 수행하십시오(모든 배터리는 병렬로 충전됨). 그래도 실패할 경우 유일한 옵션은 배터리를 교체하는 것입니다.
5. 주 전원이 없을 때 백업 UPS는 정상적으로 작동합니다. 인버터는 출력을 가지지만 출력 전압이 낮고 변압기에서 큰 소음이 발생합니다.
고장 분석: 인버터의 출력은 최종 구동 회로가 기본적으로 정상임을 나타냅니다. 변압기의 소음은 푸시풀 회로의 두 암이 비대칭으로 작동함을 나타냅니다. 감지 단계는 다음과 같습니다. : 전원이 정상인지 확인하십시오.
1. 전원이 정상이면 펄스 폭 출력 회로의 출력 신호가 정상인지 확인하십시오.
2. 펄스폭 출력 회로의 출력이 정상인지 확인하십시오. 구동 회로의 출력이 정상인지 확인하십시오.
6. 주 전원 공급이 정상일 때 UPS를 켜면 인버터 작동 표시등이 깜박이고 간헐적으로 경고음이 울립니다. UPS는 인버터 상태에서만 작동할 수 있습니다. 메인 작동 상태.
고장 분석: 인버터 전원을 주전원으로 변환할 수 없는 경우, 인버터 전원을 주전원으로 변환하는 부분에 결함이 있음을 의미합니다. 주 입력 퓨즈가 손상되었는지 확인하십시오.
1. 주 입력 퓨즈가 손상되지 않은 경우 주 정류기 필터 회로 출력이 정상인지 확인하십시오.
2. 주전원 정류기 필터 회로 출력이 정상이면 주전원 감지 회로가 정상인지 확인하십시오.
3. 주전원 감지 회로가 정상이면 인버터 전원 공급 장치에서 주전원 공급 장치 변환 제어 출력이 정상인지 확인하십시오. 정상.
7. 백업 UPS 부하가 최대 부하에 가까워지면 주 전원 공급은 정상이지만 배터리가 전원을 공급할 때 배터리 퓨즈가 끊어졌습니다.
오류 분석: 배터리 퓨즈가 끊어져 배터리 전원 공급 전류가 너무 크다는 것을 나타냅니다. 감지 단계는 다음과 같습니다: 배터리 전압이 너무 낮은지 여부; .배터리 전압이 너무 낮으면 배터리 충전을 다시 확인하세요. 회로가 정상인지 확인하세요.
2. 배터리 충전 회로가 정상이면 배터리 전압 감지 회로가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
8. UPS는 주 전원으로만 전원을 공급받을 수 있으며 인버터 전원 공급 장치로 변환할 수 없습니다.
오류 분석: 주 전원에서 인버터 전원 공급으로의 변환을 수행할 수 없습니다. 이는 주 전원에서 인버터 전원 공급으로의 변환 부분에 결함이 있음을 나타냅니다. 배터리 전압이 너무 낮고 배터리 퓨즈가 손상되지 않았는지 여부;
1. 배터리 부분이 정상인 경우 배터리 전압 감지 회로가 정상인지 확인하십시오.
2. 배터리 전압 감지 회로가 정상이면 주전원과 인버터 전원 변환 제어 출력이 정상인지 확인하십시오.
- 관련 기사
- 호우 군파오
- 무릉홍광 MINI EV 매장을 둘러보세요. '인민이동스쿠터'를 선호하는 사람은 누구일까요?
- 허중장: 베이두 '포획'
- 리소그래피 기계는 무슨 용도로 쓰이며, 작동 원리는 무엇입니까?
- ?한나라 무제의 부인은 누구였나요? 역사상 진짜 왕부인의 결말은 어떻게 되었나요?
- 북동부 3성 어느 사료 공장에 돼지 농축액이 좋은지 아는 사람 있나요?
- 주식: Xu Wenming의 블로그에서 자주 언급되는 7일 EXPMA와 21일 EXPMA를 찾는 방법은 무엇입니까?
- 한홍과 장신은 어떤 관계인가요?
- Shen Zhou는 무슨 말을 하고 있나요?
- '검객'에서 임영영 역을 맡은 사람은 누구인가요?