기금넷 공식사이트 - 재경 문답 - 전기화재감시시스템 전기화재감시시스템 설치위치
전기화재감시시스템 전기화재감시시스템 설치위치
1. "전기 화재 감시 시스템"과 "화재 전원 감시 시스템"의 차이점은 무엇입니까? 2. 전기 화재 감시 및 경보 시스템이란 무엇입니까? 3. 전기 화재 감시 시스템의 핵심 제어 장치는 무엇입니까? 4. "전기 화재 감시 시스템"과 "화력 감시 시스템"의 차이점은 무엇입니까?
전기 화재 감시 시스템과 화재 전원 감시 시스템은 다음과 같은 차이점이 있습니다.
1. 전기 화재 감시 시스템 설정의 차이점
( 1) 화재 전원 감시 시스템은 소방 장비의 전기 화재 감시 시스템의 전원 공급을 실시간으로 모니터링하여 전원의 전류, 전압 값 및 기타 작동 상태를 감지하여 전원 공급을 보장합니다. 소방 장비는 항상 정상 상태에 있으며 소방 장비의 안정적인 작동을 보장합니다.
(2) 전기 화재 감시 시스템은 전력선의 잔류 전류 값을 감지하거나 전기 부품의 비정상적인 온도 상승을 감지하여 전기 장비의 화재 위험을 제거하는 화재 조기 경보 시스템입니다.
2. 다양한 설정 방법
(1) 전기 화재 모니터링 시스템에서 단상 전력 루프이든 3상 전력 루프이든 라인은 잔류 전력 루프를 통과해야 합니다. 동시에 전류 센서. 잔류 전류 센서는 누설 전류를 감지하여 누설 전류가 미리 설정된 값에 도달하면 경보 신호를 발생시킵니다.
(2) 화재 전원 감시 시스템에서 각 상선은 독립적으로 전류 센서를 통과합니다. 전류 센서는 각 상의 개별 전류를 감지하여 전류 값이 정상 값을 벗어나면 경보 신호를 보냅니다.
3. 다양한 설치 위치
(1) 설치 위치 측면에서 기본 원칙은 잔류 전류 전기 화재 모니터링 감지기를 저압 장치의 상단에 설치해야 한다는 것입니다. - 전압 분배 시스템 1차 배전 캐비닛(박스)의 콘센트 끝(전원 공급 라인의 누설 전류가 500mA보다 크면 다음 레벨 배전 캐비닛에 설치됨)
(2) 화재 전원 공급 감시 시스템의 전압\전류 센서는 일반적으로 현장 분전함, 이중 전원 스위칭 캐비닛 또는 시동 캐비닛과 같은 전원 회로의 끝 부분에 설치됩니다.
Baidu 백과사전 - 전기 화재 모니터링 시스템
Baidu 백과사전 - 전기 화재 모니터링 시스템 전기 화재 모니터링 및 경보 시스템이란 무엇입니까?
1. 전기 화재 감시 시스템은 주 제어 컴퓨터(SDFK), 여러 개의 잔류 전류 화재 경보 장치(SDFA) 및 이중 버스를 통해 연결된 버스 아이솔레이터로 구성됩니다.
2. 보호선의 잔류 전류 화재 경보 장치가 감지한 지락 전류가 미리 설정된 값을 초과하면 분석 및 확인 후 시청각 경보 신호와 제어 신호를 전송합니다. 동시에 접지 오류 오류 신호는 몇 초 내에 버스를 통해 주 제어 컴퓨터로 전송됩니다. 주 제어 컴퓨터는 소리와 빛 경보 신호 및 제어 신호를 방출하고 경보 주소를 표시하고 기록합니다. 경보 및 제어 정보를 저장합니다.
3. 전기 화재 감시 시스템은 누수 감시를 위한 조기 경보 시스템으로, 기존 자동 화재 경보 시스템과 달리 전기 화재 감시 시스템의 조기 경보는 손실을 방지하는 것입니다. 화재 경보 시스템 손실을 줄이기 위해 이 기사에서는 전기 화재 장비 및 전기 화재 모니터링 시스템의 설계, 적용, 기본 구성 및 작동 원리를 간략하게 소개합니다. 전기 화재 감시 시스템의 핵심 제어 장치는 무엇입니까
전기 화재 감시 장비. 전기 화재 감시 시스템은 주 제어 컴퓨터, 여러 개의 잔류 전류 화재 경보 장치 및 이중 버스를 통해 연결된 버스 절연기로 구성됩니다. 전기 화재 감시 장비는 전기 화재 감시 시스템의 잔류 전류가 발생하는 경우의 핵심 제어 장치입니다. 보호 라인 전류형 화재 경보 장치가 감지한 지락 전류가 사전 설정된 값을 초과하면 분석 및 확인 후 청각 및 시각 경보 신호와 제어 신호를 보냅니다. 전기 화재 모니터링 장비 배선 방법
전기 화재 모니터링 장비 및 시스템 전기 화재 모니터링 시스템의 경보 신호 전기 화재 모니터링 시스템은 화재 제어실 또는 전기 화재 모니터링 시스템이 설치되는 장소에 위치해야 합니다. 근무 중입니다. 호스트 전원은 제어센터 전기 화재 감시 시스템의 화재 전원(AC220V)에서 공급받아야 합니다. 각 모니터링 감지기는 현장 전원 공급 장치를 사용하며 전원 액세스 지점은 이 수준의 회로 차단기 상단에 있어야 합니다. 배선도는 다음과 같습니다.
전기 화재 모니터링 시스템은 누출 모니터링 측면에서 조기 경보 시스템이 특징입니다. 전통적인 자동 화재 경보 시스템과 달리 전기 화재 모니터링 시스템의 조기 경보는 손실을 방지하는 반면 전통적인 자동 화재 경보 시스템은 손실을 줄이는 것입니다.
이러한 시스템은 분업이 명확하고 구조가 간단하며 비용이 저렴하고 고장률이 낮습니다. 전원 제어 스위치가 없으며 배전 시스템에 직렬로 연결되지 않습니다. 잔류 전류 변환기(또는 온도 프로브) 신호를 통해 샘플링하면 성능이 안정적이고 신뢰할 수 있습니다.
추가 정보:
전기 화재 감시 시스템의 원리:
기본 원리는 전기 장비의 전류 및 온도와 같은 매개변수가 비정상이거나 변이된 경우입니다. , , 단말 감지기는 전자기장 유도 원리와 온도 효과 변화를 이용하여 이 정보를 수집하고 모니터링 감지기로 전송합니다.
증폭, A/D 변환 후 변화의 크기를 CPU에서 분석, 판단하여 알람 설정값과 비교하여 설정값을 초과하면 알람 신호를 출력합니다. 모니터링 시스템으로 전송된 후 모니터링 장비에 의해 추가로 식별되고 결정됩니다.
화재 발생 가능성이 확인되면 모니터링 호스트는 화재 경보 신호를 보내고 경보 표시등을 켜고 경보음을 울리는 동시에 화재 경보 및 기타를 표시합니다. LCD 화면에 정보가 표시됩니다. 위에 표시된 정보를 바탕으로 당직 인력은 사고 현장으로 신속하게 이동하여 점검 및 처리를 하였고, 중앙 콘솔에 경보 정보를 전송했습니다.
바이두 백과사전-전기 화재 모니터링 시스템
- 관련 기사