기금넷 공식사이트 - 재경 문답 - 45KW 모터의 경우 어떤 크기의 미터를 선택해야 하며 어떤 유형의 변류기, AC 접촉기 등을 선택해야 합니까? 해결하다...

45KW 모터의 경우 어떤 크기의 미터를 선택해야 하며 어떤 유형의 변류기, AC 접촉기 등을 선택해야 합니까? 해결하다...

45KW 모터의 정격 전류는 약 85A이며 일반적으로 스타-델타 변환으로 시동되므로 시동 전류는 정격 전류의 1.5~2배 정도로 크지 않게 선택할 수 있습니다. 현장 사용 조건에 적합한 전기 및 전기 부품은 150/5이면 충분합니다. 자주 열고 닫는 경우 200/5 전류계, 200/5 변압기 및 a와 같이 약간 큰 것을 사용하십시오. 200A AC 접촉기. 물론 전기 부품의 연소로 인한 과부하를 방지하려면 150A 열 계전기도 필수입니다.