기금넷 공식사이트 - 재경 문답 - 35KV 고전압 스위치 캐비닛에는 일반적으로 어떤 보호 기능이 제공됩니까?
35KV 고전압 스위치 캐비닛에는 일반적으로 어떤 보호 기능이 제공됩니까?
과전류 보호: 1. 급속 차단 전류 보호: 부스바 및 케이블의 단락 오류로부터 스위치를 보호하는 데 사용됩니다.
2. 한시 전류 보호: 다음 전압 레벨에서 단락 보호에 사용됩니다.
3. 반한시 전류 보호: 기능은 2와 동일하지만 감도가 2보다 높습니다.
4. 전압 차단 과전류 보호: 과도한 트립 및 잘못된 트립을 방지하고 전원 공급 장치 신뢰성을 향상시킵니다.
5. 종방향 차동 전류 보호: 변압기의 내부 결함 보호 전용입니다.
6. 장기 지연 과부하 보호: 신호를 먼저 보내고 두 번째로 트리핑하여 특수 장비 또는 전력망의 과부하 작동을 보호하는 데 사용됩니다.
제로 시퀀스 전류 보호: 1. 제로 시퀀스 전류 급속 차단 보호: 접지 단락 및 심각한 누출 오류로부터 라인 뒤에 있는 라인과 장비를 보호합니다.
2. 시간 제한이 있는 영 시퀀스 전류 보호: 접지에 대한 약간의 단락과 작은 전류 누출로부터 라인과 라인 뒤의 장비를 보호하고 절연 상태를 모니터링합니다. 트리핑 또는 신호에 대한 조치를 선택할 수 있습니다.
과전압 보호: 1. 번개 과전압 보호.
2. 과전압 보호 기능을 작동하세요. 1 및 2 두 가지 유형의 과전압은 일반적으로 피뢰기로 보호되며, 이는 선로나 장비의 절연 파괴를 방지할 수 있습니다.
3. 장비 이상 과전압 보호: 이상 과전압에서 작동으로 인한 발열 손상으로부터 장비를 보호하는 데 사용되는 전압 계전기 및 포괄적인 보호 값 설정을 통해 트립 또는 신호가 실현됩니다.
저전압 보호: 순시 저전압 보호는 신호를 보내기만 하고 트립되지는 않습니다. 이는 순간적인 단락이나 대규모 부하 시작으로 인해 발생하는 일반 장비의 잘못된 트립을 방지하는 데 사용됩니다. 일반적으로 전기를 피하는 것으로 알려져 있습니다.
비 전기 보호: 1. 중가스 보호: 변압기 내부의 강한 단락 또는 아크 방전의 심각한 결함 보호에 사용됩니다. 여행을 선택하세요.
2. 가벼운 가스 보호: 변압기의 사소한 결함을 감지하고 경보를 보내도록 선택하는 데 사용됩니다.
3. 온도 보호: 변압기 최상층의 오일 온도를 모니터링하고, 가벼운 과열에 대해 경보를 보내고, 과도한 온도에 대해 트립하는 데 사용됩니다.
위 내용은 모두 1차측을 보호하기 위한 것입니다.
2차측 보호: 1. DC 전압 손실 보호. 변전소의 DC 장비에 오류가 발생했을 때 보호 오류가 발생한 상태에서 장비가 작동하는 것을 방지하는 데 사용됩니다. 일반 장비는 일반적으로 경보를 전송하도록 선택합니다. 중요한 장비는 선택적으로 트립됩니다.
2. 인접한 캐비닛 DC 소멸 보호는 인접한 고전압 캐비닛의 DC 전압 상태를 모니터링하고 경보를 보내도록 선택하는 데 사용됩니다.
기술이 발전함에 따라 사람들이 다양한 상황에서 선택할 수 있는 계전기 보호 콘텐츠가 점점 더 많아지고 있습니다.
현재 사용되고 있는 마이크로컴퓨터 일체형 보호 장치는 다양한 보호 기능을 갖도록 설계되었으며, 제어 워드 설정을 통해 필요한 보호 기능의 조합을 쉽게 선택할 수 있습니다.
위 내용은 순전히 개인적인 경험에 근거한 것입니다. 어떤 수정이라도 환영합니다.