기금넷 공식사이트 - 재경 문답 - 고전압 절연 스위치 모델 및 기능

고전압 절연 스위치 모델 및 기능

고전압 절연스위치는 일상생활에서 자주 접할 수는 없지만 매우 중요한 역할을 합니다. 요즘에는 모든 가구가 전기에 연결되어 있습니다. 이 전기는 발전소에서 직접 출력되는 것이 아니라 수천 가구에 도달하려면 변환이 필요합니다. 고전압 절연 스위치는 발전소의 발전 과정에서 매우 중요한 역할을 합니다. 그렇다면 고전압 절연 스위치의 특성과 기능은 무엇입니까? 어떤 모델이 있습니까? 편집자는 고전압 절연 스위치 모델을 이해하도록 안내합니다.

1. 고전압 절연 스위치

고전압 절연 스위치는 발전소 및 변전소에서 널리 사용되는 고전압 스위칭 전기 장비입니다. 아크소호장치가 없기 때문에 단락전류는 물론 부하전류를 차단하는데도 사용할 수 없습니다. 주로 고전압 차단기와 함께 사용됩니다.

2. 고전압 절연스위치의 형식 및 특성

고전압 절연스위치의 종류는 설치장소에 따라 실내형과 실외형으로 구분되며, 게이트 블레이드에는 접지 블레이드와 비접지 블레이드의 두 가지 유형이 있습니다. 모델 번호는 문자와 숫자로 구성됩니다. 표현방법은 아래 그림과 같습니다

고압차단개폐기의 주요특징은 아크소호능력이 없고 부하전류 동작이 없을 때만 개폐회로 처리를 할 수 있다는 점입니다. . 고전압 절연 스위치는 모든 전압 레벨에서 회로 연결을 변경하고 라인 장비를 전원 공급 장치에서 분리하는 데 사용할 수 있습니다. 그러나 전류 차단 효과는 없으며 다른 장비를 사용하여 라인을 분리해야만 작동할 수 있습니다. 전진. 고전압 차단 스위치는 사용 중 정격 전류 및 정격 전압 하에서 장시간 작동이 허용되지만 작동 중 도체와 커넥터의 온도는 일반적으로 70°C를 초과할 수 없습니다. 고전압 차단스위치이므로 사용중 부하가 있는 상태에서 개폐동작을 하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.

 

 

 3. 고전압 절연 스위치의 사용 환경

a. 고도: 1000m 이하;

b. 주변 공기 온도: -30 ~ 40; c. 주변 환경의 상대 습도: 일일 평균은 95보다 크지 않습니다. 월 평균은 90을 넘지 않습니다. 지진 강도는 레벨 8을 초과하지 않습니다

e. 안전한 장소: 화재, 가연성, 폭발성, 심각한 오염, 화학적 부식 및 심한 진동이 있는 장소는 없습니다.

4. 고전압 차단스위치 설치

고압 차단스위치 위에 옥외 차단스위치를 사용할 경우 옥외에 설치할 때 수평을 유지하여 도자기 스커트로 지지되는 도자기 병 비를 방지하기 위해 실내 고전압 차단 스위치는 설치 시 수직을 유지해야 하며, 슬리브가 장착된 경우 정전기 접점이 상단에 설치될 수 있습니다. 특정 각도. 정적 접점은 전원 공급 장치에 연결되고 가동 접점은 부하에 연결됩니다. 그러나 수전 캐비닛에 설치된 고전압 절연 스위치가 케이블을 사용하여 선로에 들어가는 경우 전원 공급 장치가 측면에 연결됩니다. 이동 및 고정 접점의 이 연결 방법을 "불에 붓는다"라고도 합니다. 고전압 절연 스위치의 양면과 버스바 및 케이블 사이의 연결은 견고해야 합니다. 구리 또는 알루미늄 도체가 접촉하는 경우 갈바니 부식을 방지하고 사용에 영향을 미치기 위해 구리-알루미늄 전환 조인트를 사용해야 합니다.

설치

실외 차단 스위치는 야외에 설치할 때 수평으로 설치해야 도자기 스커트가 있는 지지 도자기 병이 실제로 실내 차단 스위치를 막을 수 있습니다. 수직으로 설치할 경우 고정접점이 상단에 위치하며, 슬리브가 있는 접지면을 비스듬하게 설치할 수 있습니다. 정상적인 상황에서는 정적 접점이 전원 공급 장치에 연결되고 가동 접점이 부하에 연결됩니다. 그러나 수전 캐비닛에 설치된 절연 스위치가 케이블을 사용하여 라인에 들어가는 경우 전원 공급 장치가 측면에 있습니다. 이동 접점의 이 연결 방법은 일반적으로 "불에 붓기"로 알려져 있습니다. 절연 스위치의 양면과 버스바 및 케이블 사이의 연결은 견고해야 합니다. 구리 또는 알루미늄 도체가 접촉하는 경우 갈바닉 부식을 방지하기 위해 구리-알루미늄 전환 조인트를 사용해야 합니다.

격리 스위치의 동적 및 정적 접점이 정렬되어야 합니다. 그렇지 않으면 닫을 때 측면 노킹이 발생하여 닫은 후 동적 및 정적 접점의 접촉 표면에 고르지 않은 압력이 발생하여 접촉 불량이 발생합니다.

격리개폐기의 작동기구와 전달기구는 개폐작동이 저항 없이 정상적으로 이루어질 수 있도록 조정되어야 한다. 또한 3상 동기화 요구 사항을 충족해야 합니다. 즉, 3상 이동 접점은 열리고 닫힐 때 동시에 작동하고 서로 다른 위상의 편차는 3MM 미만이어야 합니다.

또한, 닫힘 위치에 있을 때 이동 접점은 접촉 영역이 요구 사항을 충족하도록 충분한 침투 깊이를 가져야 하지만 과도하게 닫히는 것은 허용되지 않습니다. 이동 접점 사이에는 3~5MM의 간격이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 닫힘 게이트가 너무 강하면 정적 접점을 지지하는 도자기 병이 파손됩니다. 당긴 위치에 있을 때 움직이는 접점과 고정 접점 사이에 충분한 거리가 있어야 충전부를 효과적으로 격리할 수 있습니다. 이 거리는 160MM 이상이어야 하며, 움직이는 접점과 고정 접점 사이의 거리는 65mm 이상이어야 합니다. 도.

모든 것에는 양면이 있습니다. 누구에게나 편리함을 가져다주지만, 누구에게나 위험을 가져다주기도 합니다. 현재 전기 장비에는 많은 안전 조치가 구현되어 있지만 여전히 위험이 존재합니다. 매년 우발적인 감전사고가 셀 수 없이 많이 발생하고 있습니다. 이를 위해서는 전기 사용에 주의하고, 전기 사용에 대해 자세히 알아보고, 전기를 신중하게 사용해야 합니다. 또한, 전기를 절약하는 것은 모든 시민이 의식적으로 실천해야 할 일입니다. 고전압 절연 스위치 모델에 대해 더 알고 싶으십니까? 그렇다면 당사 웹사이트에 계속 관심을 가져 주시기 바랍니다.