기금넷 공식사이트 - 재경 문답 - 거푸집 사양 및 표준

거푸집 사양 및 표준

거푸집 프레임에 대한 승인 사양 및 표준은 다음과 같습니다.

1. 수직 기둥에 대한 기술 요구 사항

설계 치수를 엄격히 준수하여 세워야 합니다. 최대 수평 극 단계 거리는 1500mm입니다. 거푸집의 각 단계를 구축한 후 수평 기둥의 단차 거리, 수직 기둥의 수직 및 수평 거리, 수직 기둥의 수직 편차 및 수평 기둥의 수평 편차를 시간에 따라 수정해야 합니다. 제어 극의 수직 편차는 H/500보다 커서는 안 되며 50mm보다 커서도 안 됩니다.

2. 크로스바에 대한 기술적 요구사항

먼저 바닥에 축과 보 위치선을 띄우고 자유단이 세워진 지지 프레임에 수평 제어 입면선을 복사합니다. 500을 초과합니다. 작은 크로스바를 추가해야 합니다.

3. 대각선 버팀대 설치를 위한 기술적 요구 사항

대각선 버팀대는 고정 장치 유형의 강관 구조 부속품을 보강재 및 대각선 버팀대로 사용하는 경우 프레임과 동시에 세워야 합니다. , "패스너 강관 비계에 대한 안전 기술 사양"(JGJ130-2011)의 "건축 건설 관련 요구 사항"을 준수해야 합니다.

거푸집 공사 중 안전관리

1. 시공단위는 위험도가 높은 하위공사를 시공하기 전에 특별한 계획을 마련해야 한다. 콘크리트 거푸집 지원 프로젝트: 설치 높이 5m 이상, 총 건설 하중 10kN/m2 이상, 지지대의 수평 투사 폭보다 큰 콘크리트 거푸집 상대적으로 독립적이고 연결되지 않은 구성 요소 지원 프로젝트.

2. 일정 규모 이상의 하위사업에 대해서는 건설부문에서 전문가를 구성하여 특별계획을 실증해야 한다. 콘크리트 거푸집 지원 프로젝트: 설치 높이 8m 이상, 설치 범위 18m 이상, 총 건설 하중 15kN/m2 이상, 집중선 하중 20kN/m2 이상.