기금넷 공식사이트 - 재경 문답 - 순환 냉각수는 어떻게 청소하나요?
순환 냉각수는 어떻게 청소하나요?
수동 청소: 고압 물총을 사용하여 급수탑과 수영장의 미사, 먼지, 이끼 및 기타 불순물을 제거한 후 폐액을 배출합니다.
화학 세척:
(1) 냉각수 시스템의 물량을 가장 낮은 안전 수위(순환 청소에 충분한 물)로 조정합니다.
(2) 순환용 펌프를 켜고 추가합니다. 순환 세척용 석회질 제거제;
(3) 20-30분마다 pH 값을 확인하십시오. pH 값이 상승하면 계속 석회질 제거제를 첨가하십시오.
(4) 세척을 중단하십시오. 1~3시간 정도 순환시킨 후 펌핑 후 고압 물총을 이용하여 필러에 있는 진흙, 이끼, 기타 오물을 씻어낸 후 세척폐액을 배출시켜주세요.
피막 전 처리 : 세척 후 전체 시스템 가동 초기 단계에 고농도 부식 방지제와 스케일 방지제를 물에 첨가해 금속 표면에 화학적 보호막을 빠르게 형성해 부식 방지를 돕는다. 매체가 부식되어 부식 및 스케일 억제 역할을 합니다. 사전 필름 처리는 청소 후 활성화된 금속 표면을 부동태화하여 일상적인 유지 관리에 좋은 기반을 마련합니다.
수질 유지:
전막이 완성되면 수처리제를 고농도에서 저농도로 옮기는 것을 일일처리라고 합니다. 일상적인 취급에는 일일 투여 및 분석 모니터링이 포함됩니다.
(1) 매주 고효율 수처리제(부식 및 스케일 억제제)를 첨가하여 수질을 부드럽게 하고 스케일 형성을 억제함과 동시에 스케일 억제제 역할을 합니다. 또한 금속 표면에 보호막을 형성하여 금속 부식을 효과적으로 억제할 수 있습니다.
(2) 또한 매주 살균제와 해조류 제거제를 첨가해야 종속 영양 박테리아, 철 박테리아 및 조류를 죽일 수 있습니다. , 박테리아, 조류 및 기타 미생물로 인해 장비가 부식되거나 막히는 것을 방지합니다. 순환수 시스템의 작동 효율성을 향상합니다.
(3) 수질 변화에 따라 약물의 제형이나 복용량을 조정합니다. 및 온도
(4) 수질 테스트를 위해 매월 냉각수 시스템 샘플링을 실시하고 실험실 보고서를 제공합니다.