기금넷 공식사이트 - 재경 문답 - OPGW 광케이블-24B1-40
OPGW 광케이블-24B1-40
제품 모델 : OPGW-24B1-40
제품 구조 : 알루미늄 튜브 타입, 알루미늄 프레임 타입 및 (스테인레스) 스틸 튜브 타입.
부설 방법: 머리 위
작동 온도: -40℃~65℃
적용 범위: OPGW 광케이블은 주로 500KV, 220KV 및 110KV 전압에 사용됩니다. 준공선 사용은 선로정전, 안전 등의 영향을 받으며 신설선로에 주로 사용됩니다.
OPGW 광케이블 성능
- 다양한 신규 전력선 및 기존 전력선 개조에 적합
- 컴팩트한 구조가 좋음
- 높은 인장 강도
- 단락 전류는 전력망과 통신망 간의 상호 간섭이 거의 없습니다
- 다채널 광대역 통신을 위해 다양한 제어 신호를 전송합니다
- 고급 스테인리스 스틸 튜브 생산 기술을 사용하여 튜브에 수분 차단 화합물을 채워 광섬유를 효과적으로 보호할 수 있습니다.
- 광섬유의 과도한 길이와 케이블 코어 비틀림 피치로 인해 OPGW 광케이블은 최대 장력으로 작동할 때 스트레스를 받지 않습니다.
- 일반적으로 사용되는 접지선 사양과 유사하므로 설치가 매우 편리하며 원래 접지선을 직접 교체할 수 있습니다.
OPGW 광케이블 유형:
구조에는 세 가지 주요 유형이 있습니다. 각각 알루미늄 튜브 유형, 알루미늄 프레임 유형 및 (스테인레스) 강철 튜브 유형입니다.
OPGW 광케이블 적용:
OPGW 광케이블은 주로 500KV, 220KV, 110KV 전압 레벨 라인에 사용되며 라인 정전, 안전 및 기타 요인의 영향을 받습니다. 새로운 줄에.
OPGW의 적용 가능한 특성:
(1) 110kv를 초과하는 고전압 라인은 기어 거리가 큽니다(일반적으로 250M 이상).
(2) 유지 관리가 쉽고 선 교차 문제를 쉽게 해결할 수 있으며 기계적 특성은 대형 선 교차 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
(3) OPGW의 외부 층은 금속 장갑으로 되어 있어 영향을 미치지 않습니다. 고전압 전기 부식 및 성능 저하
(4) OPGW는 건설 중에 정전이 발생해야 하며 정전 손실이 크기 때문에 OPGW는 110kv 이상의 새로운 초고압 라인에 사용해야 합니다.
(5) OPGW의 성능 지표 중 단락 전류가 클수록 장갑에 더 좋은 도체가 필요하고 인장 강도가 일정할 때 그에 따라 인장 강도가 감소합니다. 단락 전류 용량을 늘리려면 금속 단면적을 늘리는 유일한 방법은 케이블 직경과 무게를 늘리는 것인데, 이는 라인 폴 및 타워의 강도와 관련된 안전 문제를 야기합니다.
OPGW 광케이블 설치 설계
OPGW 설치 설계는 전선 응력, 새그 및 절연 간격과의 조화를 고려해야 하며, 그 부하는 기존 타워 및 케이블의 허용 한도를 초과해서는 안 됩니다. 기초. 사용 범위. 따라서 선정된 OPGW의 주요 기술변수를 바탕으로 특성곡선을 계산해야 하며, 정션박스, 각종 부속품, 부속품 등의 배치도, 외관도, 설치도 등을 실제 프로젝트를 바탕으로 설계해야 한다.
1. 초기 연신율 처리 OPGW의 초기 연신율을 처리하기 위해 냉각 방법을 사용할 수 있습니다. 즉, OPGW의 알루미늄 대 강철 비율을 검토하고 초기 연신율을 처리합니다. 유사한 전선이나 접지선의 냉각 값을 참조합니다.
2. 진동 방지 대책 설계 OPGW에서 사용하는 하드웨어 중 텐션 클램프는 미리 꼬인 와이어 유형이고 서스펜션 와이어 클램프에는 미리 꼬인 와이어와 고무 가스켓이 장착되어 있습니다. 이 두 가지 유형의 하드웨어에는 진동 방지 기능이 있습니다. 진동 방지 기능을 더욱 강화하려면 일반적으로 기어 거리에 따라 계산되는 진동 방지 해머 설치를 고려할 수 있습니다. 기어 거리가 300M 이하인 경우 진동 방지 해머 1개를 설치합니다. gt; 기어 거리가 300M일 때 진동 방지 해머 2개를 설치합니다.
3. OPGW의 건설 및 설치 시 주의해야 할 사항 OPGW의 건설 및 설치는 일반 강철 강연선과 다르므로 영향을 미치지 않도록 주의해야 합니다. 향후 광섬유의 성능은 OPGW의 비틀림, 마이크로벤딩, 클램프 외부의 국부적인 반경 방향 압력 및 광섬유의 오염을 특별히 고려해야 합니다.
따라서 문제를 해결하려면 시공 단계에서 다음과 같은 효과적인 조치를 취해야 합니다.
(1) OPGW의 비틀림을 방지하기 위해 균형추 및 비틀림 방지 장치를 설치하십시오. 런닝 플레이트 및 조임 클램프; 특수 이중 홈 풀리 사용; 이중 윈치를 사용하는 인장선 방지 기계;
(2) OPGW의 미세 굽힘 및 응력을 방지하고 줄입니다(제어). 최소 굽힘 반경은 500mm);
OPGW 케이블 드럼의 직경은 1500mm 이상이어야 하며, 풀리의 직경은 OPGW 직경의 25배 이상이어야 하며 일반적으로 500mm 이상이어야 합니다. ; OPGW 표면의 긁힘을 방지하기 위해 풀리 내부에 나일론 또는 고무 라이너가 있어야 합니다.
OPGW의 최대 코일 길이를 지정하십시오. 풀리 패스 횟수를 방지하기 위해 6000M;
1회 페이오프에서 연속 페이오프 라인 각도를 30° 이하로 제한합니다. 장력 구간에서 코너 이후 OPGW의 방향은 다음과 같아야 합니다. "C" 모양;
(3) 풀림 장력 제어: 유압 풀림 기계와 장력 해제 장치가 있는 트랙터를 사용하십시오. 풀림 속도는 ≤입니다. 0.5미터/초;
(4) 광섬유 오염을 방지하려면 OPGW 건설 및 설치 중에 끝 부분을 캡슐화하는 데 주의를 기울여야 합니다.
또한 OPGW를 설치할 때 현장 도착, 설치 전, 광섬유 연결 완료 후 및 전체 라인 건설 완료 후 OPGW 광섬유 감쇠 승인 테스트를 적시에 현장에서 수행해야 합니다.
- 관련 기사
- 2011년 그레고리안 콘서트 합창단 소개
- 위성 TV 안테나를 어떻게 연결하나요?
- '인터넷 연예인' 다이젠예 교수: 학자가 아니라는 이유로 네티즌들로부터 비난을 받았는데, 인민일보는 왜 그를 칭찬했나요?
- I Am Commando 3: Fire Phoenix에는 몇 개의 에피소드가 있나요?
- China Post 개인 온라인 뱅킹을 활성화하는 방법
- 우리나라 현대사에서 유명한 호문연기에는 어떤 불이 소실되었는가?
- 탕자 요리사의 주역
- 레이디 가가가 콘서트에서 SJ의 노래를 부른 적이 있나요?
- 라이온스게이트 필름스
- 극장 재개 이후 전국 일일 박스오피스가 처음으로 4억 달러를 돌파했습니다. 영화를 본 지 얼마나 됐나요?