열교환기는 보일러 HVAC 분야에서 널리 사용되고 있으며 에너지 절약 기술의 급속한 발전으로 인해 열교환기의 종류도 점점 더 많아지고 있습니다. 모델 수도 늘어났는데 각 열교환기 모델은 무엇을 의미하나요? 다음은 귀하를 위한 소개입니다.
열교환기 모델 의미
1. 전면 파이프 상자 형태:
A: 플랫 커버 파이프 상자;
B: 밀봉된 헤드 파이프 박스;
C: 튜브 시트와 통합된 분리형 튜브 번들을 위한 파이프 박스;
N: 튜브 시트와 통합된 고정 튜브 시트 튜브 박스
D: 특수 고압 파이프 상자
2. 쉘 형태:
E: 단방향 쉘; 세로 칸막이가 있는 이중 통과 쉘 포함;
G: 분할 흐름;
H: 이중 분할 흐름;
I: U자형 튜브 열교환기;
J: 칸막이(또는 응축기 쉘) 없이 분할;
K: 도끼 리보일러;
O: 외부 전환;
p >
3. 백엔드 구조 유형:
L: A와 유사한 고정 튜브 플레이트 구조;
M: B와 유사한 고정 튜브 플레이트 구조;
p>
N: C와 유사한 고정 튜브시트 구조;
P: 스터핑 기능 플로팅 헤드;
S: 후크 앤 루프 플로팅 헤드;
S: 후크 앤 루프 플로팅 헤드; p>
T: 당길 수 있는 플로팅 헤드,
U: U자형 튜브 유형,
W: 케이스와 패킹이 포함된 기능성 플로팅 헤드,
4. 튜브 쉘 유형 열교환기의 모델 및 표시
쉘 및 튜브 열교환기는 레벨 I과 레벨 II로 구분됩니다. 레벨 I 열 교환기는 상 변화 없이 열 전달에 적합한 고급 냉간 인발 열 교환 튜브를 사용하며 진동이 발생하기 쉬운 상황에서는 레벨 II 열 교환기는 재비등에 적합한 일반 레벨 냉간 인발 열 교환 튜브를 사용합니다. 및 응축 열 전달 및 진동이 없는 일반적인 경우. 열교환기의 모델번호는 다음과 같습니다.
열교환기 유형 표시 예: 플랫 커버 튜브 상자, 공칭 직경 500mm, 튜브 측면 및 쉘 측면의 설계 압력은 모두 1.6MPa, 공칭 열 교환 면적 54m2, 고급 냉간 인발 열 교환 튜브, 외부 직경 25mm, 튜브 길이 6m, 4튜브 단일 쉘 유형의 플로팅 헤드 열교환기, 다음과 같이 표시됨:
AES500—1.6—54—6/25— 4I
헤드 직경, 공칭 직경 700mm, 파이프 설계 압력 2.5MPa. 쉘 측면의 설계 압력은 1.6MPa, 공칭 열교환 면적은 200m2, 고급 냉간 압연 열교환 튜브, 외경은 25mm, 튜브 길이는 9m, 4개의 고정 튜브 플레이트 열교환기 튜브 및 단일 쉘은 다음과 같이 표시됩니다:
BEMB700—2.5/1.6—200—9/25—4I
파이프 차단 재료의 경도는 파이프의 경도를 초과해서는 안 됩니다. 막힌 파이프의 총 개수는 파이프 구간의 총 파이프 개수의 10개를 초과할 수 없습니다.