1. 낙뢰 보호 수준

첫 번째 범주의 낙뢰 보호 건물:

1. 폭발물, 화약, 폭발물을 제조, 사용 또는 저장하는 사람, 폭발물 등 폭발성 물질이 다량 함유된 인공건축물은 전기 스파크에 의해 폭발하게 되어 막대한 피해와 인명피해가 발생할 수 있습니다.

2. 구역 0 또는 구역 10에 폭발 위험 환경이 있는 건물.

3. 폭발 위험 환경이 1인 건물은 전기 스파크에 의해 폭발하게 되어 막대한 경사 피해와 인명 피해를 입힐 수 있습니다.

낙뢰 보호 건물의 두 번째 범주:

1. 국가 중점 문화재 보호 대상 건물.

2. 국립 강당, 사무실 건물, 대형 전시 및 엑스포 건물, 대형 기차역, 국영 호텔, 국립 기록 보관소, 대도시의 중요한 급수 펌프실 등 특히 중요한 건물.

3. 국가 경제에 큰 의미가 있고 다수의 전자 장비를 포함하는 국가 컴퓨팅 센터, 국제 통신 허브 및 기타 건물.

4. 폭발성 물질을 제조, 사용, 보관하는 건물로서 전기 스파크로 인해 폭발이 발생하거나 큰 피해 및 인명 피해가 발생할 가능성이 없는 건물.

5. 폭발 위험 환경이 1종인 건물로서 전기 스파크가 폭발을 일으키거나 큰 피해 및 인명 피해를 일으킬 가능성이 없는 건물.

6. 구역 2 또는 구역 11에 폭발 위험 환경이 있는 건물.

7. 산업 기업에서 폭발 위험이 있는 개방형 강철 폐쇄형 가스 탱크.

8. 낙뢰 횟수가 연 0.06회를 초과할 것으로 예상되는 부처 및 도청 건물, 기타 중요 공공건물 또는 인구밀도가 높은 공공건물.

9. 낙뢰 횟수가 연 0.3회 이상이 예상되는 주택, 사무용 건물 등 일반 토목건축물.

번개 보호 건물의 세 번째 범주:

1. 성급 중점 문화재 보호 대상 건물 및 성급 기록 보관소입니다.

2. 낙뢰 횟수가 0.012회/년 이상 0.06회 이하일 것으로 예상되는 부처 및 도청 건물, 중요 공공건물 또는 인구밀도가 높은 공공건물 .

3. 낙뢰 횟수가 0.06회/년 이상 0.3회 이하일 것으로 예상되는 주거용 건물, 사무용 건물 등 일반 토목 건축물.

4. 낙뢰 횟수가 연간 0.06회 이상이 예상되는 일반 산업 건축물.

5. 낙뢰가 산업 생산에 미치는 영향과 결과를 바탕으로 지역 기상, 지형, 지질학, 주변 환경과 같은 요소를 결합하여 21, 22 및 구역의 화재 위험을 결정합니다. 낙뢰 보호가 필요한 23개 제품입니다.

6. 평균 뇌우 일수가 15일 이상인 지역에서는 평균 뇌우 일수가 15d/a 미만인 지역에 높이 15m 이상의 굴뚝, 급수탑 등을 격리합니다. 또는 15d/a, 높이 20m 이상의 굴뚝, 급수탑과 같은 고립된 고층 건물.

2. 건축물의 피뢰침 보호 설계 요건

1차 피뢰침 건물의 피뢰침 보호 설계 요건

a. 또는 모서리, 용마루, 난간 및 처마에 낙뢰 보호 스트립을 설치하고 지붕에는 10m×10m 이하의 금속 격자를 설치하십시오.

b. 인하도체로 주철근을 우선적으로 사용하고, 건물 외곽선의 외부 모서리에 있는 기둥 철근을 사용해야 합니다. 특별히 설계된 인하도선은 2개 이상이어야 합니다. 인하도체 사이의 거리는 18m를 초과해서는 안 된다.

c. 건물로 들어가는 전기선과 금속관은 모두 지하로 유도하고, 케이블의 금속피복, 쇠관, 금속관은 입구의 접지장치에 연결해야 한다.

d. 접지 장치의 충격 접지 저항은 10옴을 초과할 수 없습니다.

e. 3층마다 건물 외벽에 흩어져 있는 콘크리트 링빔이나 평강의 철근을 압력균등링으로 사용하고 이를 각종 수직 금속관과 인하도선에 연결해야 한다.

f. 건물 높이가 30m를 초과하는 경우 외벽의 난간, 금속문, 창문 등 대형 금속 물체는 30m 이상 부분에 낙뢰 보호 장치를 연결해야 합니다.

2. 레벨 2 낙뢰 보호 건물에 대한 낙뢰 보호 설계 요구 사항

지붕 금속 격자가 15m×15m보다 크지 않다는 점을 제외하면 레벨 1 a.b.c.d와 동일합니다.

3. 레벨 3 낙뢰 보호 건물에 대한 낙뢰 보호 설계 요구 사항

지붕 금속 격자가 20m×20m보다 크지 않다는 점을 제외하면 레벨 1 a.b.c.d와 동일합니다.