기금넷 공식사이트 - 재경 문답 - 건물 구조의 오류 요약?

건물 구조의 오류 요약?

다음은 Zhongda Consulting에서 참고용으로 제공한 오류가 발생하기 쉬운 건물 구조를 요약한 것입니다.

1편: 구조설계에서 발생할 수 있는 설계문제

1. 시공상의 이유로 발생하는 주요 문제 15가지

학과와 전공 간 협력

p>

기존 문제점 1: 난간, 오목한 변기통 측벽, 지붕 ​​천창벽 등은 대부분 철근콘크리트 슬라브 위에 지어진 벽돌이나 블록벽으로 되어 있어 벽돌과 콘크리트 사이의 경계면에 균열이 생기기 쉽고 물이 발생합니다. 누출.

해결책: 홍수가 필요한 모든 건물은 홍수에 대비한 현장 타설 콘크리트를 사용해야 합니다. 건물에 대한 특별한 요구 사항이 없는 경우 홍수 높이는 200이 되어야 합니다.

문제 2: 보와 슬래브의 콘크리트 강도 수준이 달라 시공이 불편하다.

해결책: 동시에 타설되는 보와 슬래브의 콘크리트 강도 수준이 일관되어야 합니다.

기존 문제점 3: 지하 되메우기 스트립은 최소 60일 후에 타설해야 하는데, 지하 외벽 방수 및 기초 피트 되메움 공사를 먼저 해야 하는 처리 방법. 그것으로.

해결책: 지하 외벽 역타설 구역 외부에 전체 높이 조립식 철근 콘크리트 판을 설치합니다. 이 판은 건축 설계에 필요한 방수층 내부에 배치됩니다. 지하실의 방수 관행과 구조를 고려하려면 타설 후 구역을 타설하기 전에 뒤채움 흙을 유지하기 위해 슬래브를 사용한다는 점을 고려해야 합니다.

문제 4: 일부 벽 스택의 크기가 너무 작아서 조적에 적합하지 않으며 품질을 보장할 수 없습니다.

해결책: 콘크리트 벽체와 기둥을 연결하는 벽체 스택의 크기가 120~120 이하이거나 특정 변의 길이가 120 미만인 경우 현장 타설 콘크리트 벽체 스택을 사용해야 합니다. 사용된.

현장 타설 콘크리트 바닥 슬래브의 균열 해결

기존 문제 5: 지붕 슬래브 콘크리트의 강도 수준이 상대적으로 높아 균열 및 누수가 발생하기 쉽습니다.

해결책: 지붕 구조의 콘크리트 강도 등급은 가능한 한 ≤C25이어야 합니다.

문제 6 : 지하층의 콘크리트 강도가 상대적으로 높아 균열 및 누수가 발생하기 쉽습니다.

해결책: 시공기간이 긴 대용량 콘크리트(지하층, 외벽 등)의 경우 설계시 콘크리트의 후기강도를 고려하고, 콘크리트의 강도를 고려하여야 한다. 60일 이상 경과한 제품을 사용할 수 있습니다.

기존 문제 7: 지하층 신구 콘크리트와 측벽 백캐스트 벨트의 경계면에 균열이 생기기 쉽고 누수가 자주 발생한다.

해결책: 포스트 캐스팅 벨트의 연결부를 텅과 홈으로 만들어야 하며, 포스트 캐스팅 벨트에서 주 보강재를 분리해야 합니다.

문제 8: 현장타설 콘크리트 슬라브에 PVC 전기배관을 매설할 경우 배관을 따라 콘크리트 슬라브에 균열이 나타나는 경우가 많다.

해결책: 철근 콘크리트 슬래브에 PVC 및 기타 비금속 파이프가 미리 매립되어 있는 경우 슬래브 바닥(외부)을 따라 폭 300의 Φ1.0-10-10 철망을 배치합니다. 파이프라인을 따라 슬래브 바닥의 주요 보강재.

기존 문제9: 엘리베이터실 앞방 콘크리트 슬라브에 다수의 장비 배관이 매설되어 있어 구조적 위험이 발생하고 균열이 발생하기 쉽다.

해결책: 파이프라인이 많이 내장된 보드(예: 고층 건물의 엘리베이터 프론트룸 등)의 경우 구조 설계 요구 사항에 따라 보드 두께가 30%가 되어야 합니다.

기존 질문 10: 지붕 등 방수 요건이 있는 콘크리트 슬라브에는 균열 관리 요건이 엄격하게 적용됩니다.

해결책: 방수가 필요한 지붕 패널의 구조용 콘크리트에 균열 방지 섬유를 추가합니다. 추가금액은 낙찰된 제품의 매개변수에 대해 입찰센터 또는 총계약자가 제공하며 설계단위에서 결정한다.

1층 바닥 침하 방지

문제11: 1층 칸막이벽 자체가 안착되고 벽체에 침하 균열이 나타났다.

해결책: 철근 콘크리트 기초 빔이나 기초는 1층 칸막이벽 아래에 설치해야 합니다. 칸막이벽은 건물 바닥에 직접 배치해서는 안 되며, 원래 건물 바닥의 콘크리트 쿠션층도 설치해서는 안 됩니다. 칸막이 벽의 기초로 두껍게 (Yuanbao 기초).

문제 12: 야외 계단, 화단 등이 가라앉고 변형됐다.

해결책: 건물의 옥외 부속품을 디자인할 때 기초 및 기초 디자인을 고려해야 합니다.

문제 13: 건물 1층 뒷채움토가 두꺼워서 뒷채움재의 품질을 보장하기 어렵다.

해결책: 되메우기 시 감독이 이루어져야 하며, 품질 관리 및 자체 검사 조치를 강화해야 하며, 사양을 엄격히 준수하는 것을 전제로 다음과 같은 보강 조치를 취할 수 있습니다. 실제 프로젝트 조건:

(1) 모래, 돌, 모래 및 기타 낮은 응집력의 큰 입자 크기 재료를 되메울 때 추가 보강이 필요하지 않습니다.

(2) 되메우기 토양 두께가 <500인 경우 추가 보강이 필요하지 않습니다.

(3) 뒷채움재 두께가 500 ≤ 2000이고 지반 경간이 3000 미만인 경우 건물의 콘크리트 쿠션 바닥에 Φ6@200 양방향 철망을 배치합니다. 바닥 및 메시는 주변 구조물에 고정되거나 놓여 있어야 합니다. 지상의 짧은 경간이 ≥3000인 경우 위 요구 사항에 따라 강철 메시를 추가하는 것 외에도 능선 벽을 쿠션 바닥에 추가해야 합니다. 능선벽과 주변구조물에 의해 형성된 격자의 변길이는 3000을 초과할 수 없다. 용마루 벽체 방식은 설계단위에서 정한 것으로 용마루 벽체 재료는 조적이어야 하며, 상부 콘크리트 쿠션층과의 지지관계가 보장되어야 한다.

(4) 되메우기 토양 두께가 2000을 초과하는 경우 조립식 철근 콘크리트 또는 현장 타설 철근 콘크리트 지반을 사용해야 합니다.

2. 설계상의 문제

부서와 전공 간 조율

문제 14: 칸막이벽과 충진벽의 강도가 좋지 않을 때가 있다.

해결책: 비내력 벽용 벽 재료의 강도 등급을 도면에 표시해야 합니다.

기존 질문 15: 철구조물 2차 설계, 기초처리 등은 누가 담당하나요?

해결책: 철골 구조 및 기초 처리에 대한 2차 심층 설계는 종합건설업체가 담당하고, 설계 부서는 해당 작업의 연결이 보장될 수 있도록 적극 협조해야 합니다.

2부: 건축 설계에서 발생할 수 있는 설계 문제

방화 설계의 6가지 주요 문제점

기존 문제 1: 소방 차선이 없습니다. 너비가 4미터이고 왕복 차량이 없습니다. 마당이나 왕복 차선, 정원에 나무를 심으면 소방 차량에 영향을 미칠 수 있습니다.

해결책: 소방차로의 폭은 사양에 따라 구현해야 합니다. 소방차 반납장 상부가 잔디로 덮여 있는 경우 하부 구조 설계는 다음과 같습니다. 소방차 교통 요건을 충족해야 합니다. 일반 정원 계획은 건축 설계자가 검토하고 승인을 위해 소방서에 보고해야 합니다.

문제2: 엘리베이터 앞방의 창문 면적이 3제곱미터도 안 된다.

해결책: 사양을 따르십시오. 면적이 3제곱미터 미만인 경우 가압 공기 공급 샤프트를 추가할 수 있습니다.

문제 3: 건물 간 방화거리가 부족하다.

해결책: 사양을 따르세요.

문제 4: 계단실 1층과 지하층이 분리되어 있지 않습니다.

해결책: 사양을 따르세요.

문제 5: 발전기와 소방 펌프가 1단계에 있지 않아 1단계 승인 시간이 지연됩니다.

해결방안: 1단계에서 지원시설 개선을 고려해야 한다. 연단이 장식되지 않거나 일시적으로 사용되지 않는 경우, 소방시스템을 먼저 설계하고 승인이 완료되어야 한다. 공사가 완료되었습니다.

문제 6: 소방펌프실에는 직접적인 안전출구가 없습니다.

해결책: 사양에 따라 구현

3. 일반적인 설계 문제 및 조치

7가지 주요 지붕 방수 문제

기존 문제 1: 방수 불안정한 재료 품질

해결책:

1) 방수 멤브레인을 선택하고 국가 규정에 따라 두께를 결정합니다.

2) 북부지역 빌라의 경우 2차 방수등급에 따라 2겹의 멤브레인 방수가 필요합니다.

문제 2: 단열층의 위치가 불분명하다.

해결책:

1) 압출 폴리스티렌 보드 단열재를 사용합니다.

2) 북쪽은 단열을 먼저 하고, 남쪽은 방수를 먼저 한 뒤 단열을 합니다.

문제3: 하늘 난간 벽체 하단에 균열과 누수가 발생합니다.

해결책: 콘크리트 난간을 300mm 이하로 만드세요.

문제 4: 지붕에서 튀어나온 배관, 우물, 굴뚝 주변에서 누수가 발생합니다.

해결책: 지붕 구조와 함께 지붕에서 돌출된 파이프, 우물 및 굴뚝 주위에 철근 콘크리트 방수 역빔을 타설해야 합니다. 평평한 지붕 높이는 완성된 가장 높은 표면에서 250mm 위에 설정되어야 합니다.

경사지붕의 마감면적은 250mm이다.

문제 5: 파이프가 바닥과 지붕을 통해 새고 있습니다.

해결 방법: 규정에 따라 케이싱을 선택하고 묻어야 합니다. 케이싱에는 아스팔트 섬유와 방수 연고를 채워야 합니다.

기존 문제 6: 스페인 기와의 시공 방법을 설계하는 방법에는 두 가지가 있는데, 하나는 매달아 놓고 다른 하나는 눕혀 놓는다. 그러나 걸이 스티커에 따라 시공된 빌라 지붕의 대부분은 물이 새는 현상이 발생합니다.

해결책: 수평 접착 프로세스로 변경합니다. 지붕경사면이 너무 가파른 것이 사실이라면 수평적층시 행그물 등의 보강대책을 추가하거나 멤브레인의 방수층을 두껍게(30mm이상)한 후 행적적층을 해야 한다. 건설에 사용됩니다. 구체적인 관행은 각 회사의 지역 표준을 기반으로 합니다. 천진 지역은 노드 2-5를 가리킨다.

기존 문제 7: 일부 빌라 유닛은 어두운 홈통으로 설계했지만, 설계시 보강 조치를 취하지 않았기 때문에 많은 지붕에서 어두운 홈통이 누출되었습니다.

해결책: 2-5개의 노드를 사용하여 균일하게 열린 도랑으로 변경합니다(사진 첨부).

실내 방수의 5대 문제점

기존 문제 1: 케이슨형 욕실에는 측면 배수구가 없어 케이슨에 물이 고이기 쉬워 누수가 발생할 가능성이 있습니다. 위험. 측면 배수구를 추가할 준비가 되었지만 튜브 우물 면적이 충분하지 않아 수직판을 추가할 수 없었습니다.

해결책: 측면 배수구를 추가하세요. 북부 지역에서는 설치가 어렵기 때문에 튜브 우물을 적절하게 확장할 수 있습니다.

문제 2: 케이슨 파이프 우물에 방수 케이싱 설치 욕실에 파이프 우물을 설치할 때 파이프 우물 벽(케이슨 내부)의 두께가 콘크리트 벽 또는 8~10cm에 불과한 경우가 많습니다. 방수 케이스를 설치하기 어려운 벽돌이 사용되었습니다.

해결책: 케이슨 파이프 샤프트의 벽 두께는 12cm를 권장하며, 케이슨 내부는 되메우지 않고 철근 콘크리트 구조물로 만들어야 합니다.

문제 3: 화장실 벽에 물이 샌다.

해결책 : 유연방수를 300mm 높이로 높이고, 위 부분은 방수몰탈로 시공해야 한다. 베이징 지역에서는 벽 바닥의 콘크리트가 120mm 높아졌습니다.

문제 4: 욕실용품 설치시 고정이 안되고 누수되기 쉽다.

해결책: 모든 욕실 벽은 단단한 벽돌로 만드는 것이 좋습니다.

문제 5: 실내 배수관에 구멍이 났습니다.

해결책: 물과 난방 파이프를 통해 문을 통과하는 것을 피하고 문 측면에서 벽을 통과하여 전단 벽에 케이싱을 남겨 두십시오.

외벽 방수의 5대 문제점

문제 1: 외벽에 균열과 누수가 발생합니다.

해결책: 외벽을 균열 방지 섬유 시멘트 모르타르로 칠했습니다.

문제 2: 벽 재료.

해결책: 광저우가 기포 콘크리트 블록을 시험하기로 합의했지만 상응하는 균열 방지 조치를 추가해야 합니다(예: 내부 및 외부 벽에 미장 및 그물 걸기, 균열 방지 섬유 추가 등) 석고층).

기존 문제 3: 창틀과 창틀에서 누수

해결책: 창틀은 물받이를 설치해야 하며, 외부 창틀은 내부 창턱보다 낮아야 하며 배수가 충분해야 합니다. 경사면을 만들어야 하며, 알루미늄 합금 창 하부 프레임에는 배수 구조가 있어야 하며, 알루미늄 합금 창 외부는 방수 접착제로 밀봉되어야 합니다. 건설 규제를 엄격하게 시행합니다.

기존 문제 4: GRC는 외장 장식 부품이 많고, 일부 외벽은 GRC 몰딩에 돌출부가 없어 GRC 부품과 외벽 접합부에서 누수 현상이 쉽게 발생할 수 있으며, 또한 GRC 구성 요소 사이에 틈이 생기기도 합니다.

해결책:

1) GRC 사용을 최소화하고 GRC 선의 스타일을 줄입니다.

2) 공급 업체를 선택한 후 설치 노드를 적시에 설계 단위에 제공하십시오. 디자인이 확정된 후에만 설치가 가능합니다

.

3) 설계 연구소는 장식선의 배수 경사면, 물받이 홈 및 서로 다른 재료의 겹침에 대한 균열 방지 조치를 도면에 표시해야 합니다

.

4) 고정판 설계 시 라인 침수 및 물 누출 문제를 고려해야 합니다.

5) 엔지니어링 부서는 장식 라인의 건설 계획을 신중하게 검토해야 합니다.

지하방수

문제5: 방수자재의 품질이 표준에 미치지 못한다.

해결책: 멤브레인 방수재를 사용하고 방수 등급과 디자인은 국가 표준을 준수합니다.

4. 일반적인 건물 노드 문제 및 해결 방법

문, 창문 및 난간과 관련된 14가지 주요 문제

기존 문제 1: 채광창에 목재 문 사용 규정에 따라 문은 허용되지 않습니다.

해결책: 하늘 입구에는 나무 문을 사용하는 것이 금지되어 있습니다.

기존 문제 5: 비용 문제로 인해 A측에서는 일부 건물의 문과 창문의 철골을 취소할 계획입니다. 그러나 철골을 취소하면 문과 창문의 개구부를 열 수 없게 됩니다. 구조물이 완성된 후 제 시간에 폐쇄되면 프로젝트 진행에 영향을 미치며 규모가 매우 커서 알루미늄 프레임이 쉽게 오염되고 손상될 수 있습니다.

해결책: 일반 계약 비용을 계산한 후 본사에 제출하여 승인을 받으세요.

기존 문제 6: 엘리베이터가 1층에 있고 가을, 겨울에 바람이 강할 때 엘리베이터 홀 문이 제자리에 닫힐 수 없고 닫히려면 외력이 필요한 점을 고려하여 설계해야 합니다. 로비 엘리베이터는 바람으로부터 보호되며 엘리베이터 문은 자유롭게 열고 닫을 수 있습니다. 예를 들어 오아시스 커뮤니티 타워의 엘리베이터에서 로비의 문이 열리면 이런 현상이 발생합니다.

해결책: 접근 방식에 동의하고 채택합니다.

난간의 8가지 주요 문제점

문제 7: 철제 예술, 철화, 보호 난간 모두 고르지 않아 건축의 기초로 사용할 수 없습니다.

해결 방법: 1) 한지안티의 연철 꽃 샘플 라이브러리 정보를 제공하고 디자이너가 선택합니다.

2) 디자인 회사는 대규모 도면을 디자인합니다.

문제 8: 난간의 높이가 1100보다 작습니다.

해결책: 사양에 따라 구현하세요.

문제9: 난간 기둥 사이 간격이 없어 본공사 시 발코니 난간의 매설된 부분을 남겨둘 수 없고, 설치 시 확장나사를 허용하지 않아 구조물이 파손되는 원인이 된다.

해결책: 간격을 결정하고 대형 샘플 도면을 설계합니다.

문제 10. 발코니 아연도금강관의 페인트가 벗겨지고 녹이 슬고 있습니다.

해결책: 디자인은 페인트(에나멜 페인트)와 명확하게 일치해야 합니다.

문제 11: 실내 베이 창틀의 창문 가드레일 설정 문제.

해결책: 표준화 설계 팀이 표준 도면을 개발합니다.

문제 12 : 주거용 설계 기준에 따르면 바닥이나지면에서 외부 창틀의 순 높이가 0.8 미터 미만인 경우 창틀 높이가있는 모든 열린 창문에 보호 시설을 설치해야합니다. 0.8미터 미만이어야 합니다. 안전 난간을 설치하십시오. 현재 우리 관할 주거지역에서는 돌출창 난간 높이가 낮아 아이들이 쉽게 유리를 깨고 넘어질 수 있으므로 난간 높이를 높이는 것이 좋습니다.

해결책: 사양을 따르세요.

기존 문제 13: 창문의 미닫이문이 닫힐 수 없고 도난 방지 장치가 없어 안전을 확보하기 위해 옥상과 승강장 사이에 보호 난간이 설치되어 있다. 이 장치는 많은 건물에서 나타났습니다. 소유자는 플랫폼의 미닫이 창을 통해 집에 들어가 도난을 일으켰습니다.

해결책: 동의합니다. 디자인에서 충분히 고려하세요.

기존 문제 14: 어린이와 노인이 미끄러지거나 넘어지는 것을 방지하기 위해 지역사회의 조경 수영장에 보호 울타리를 추가해야 합니다.

해결책: 이 방식을 채택하지 마세요

장식 디테일의 6가지 주요 문제

기존 문제 1: 통로 튜브 우물의 정면 타일 타일.

해결책: 장식 전문가에게 큰 샘플을 만들어 색상을 결정하게 하세요.

문제 2: 실내 목재 캐비닛과 벽의 연결이 제대로 되지 않습니다.

해결책: 장식으로 처리됩니다.

문제 3: 욕실과 주방의 벽, 바닥 타일이 너무 커서 빈 공간이 생기거나 분실되기 쉽습니다.

해결책: 벽 타일은 너무 크지 않고 500-500보다 크지 않아야 하며 유리화된 타일을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

문제 4: 벽과 바닥 타일이 대각선으로 적용되어 손실이 크다.

해결책: 핸드오버 기준에서는 비스듬한 스티커를 최대한 피해야 한다는 것이 명확합니다.

문제 5: 캐비닛이 검사를 통과하지 못하여 가스 프로젝트가 검사를 통과하지 못했습니다.

해결책: 사양을 구현하세요. 설계 및 시공시 가스호스와 가스미터가 있는 밀폐공간에 환기구를 확보하고 환기판을 설치한다.

기존 문제 6: 엘리베이터의 문턱은 지면보다 높아야 하며, 물이 엘리베이터 샤프트로 다시 흘러들어 운행에 영향을 미치는 것을 방지하기 위해 문턱과 지면 사이에 적당한 경사가 있어야 합니다. 엘리베이터의.

해결책: 접근 방식에 동의하고 채택합니다.

지붕공사의 4대 문제점

문제 1: 경사지붕의 경사가 너무 크다.

해결책: 디자인 효과에 영향을 주지 않고 가능한 한 경사를 늦추도록 노력하십시오.

문제 2: 단독난방용 예비난방관 : 바닥슬라브의 두께제한으로 인해 예비난방관이 콘크리트 보호층 배관의 교차점보다 높아 바닥이 너무 높다. 슬래브를 제거해야합니다.

해결책: 난방배관 홈을 남겨두고 마케팅 부서에 합리적인 설명을 해주세요

.

기존 질문 3: 콘크리트 홈통을 사용할지 여부---브랜드 완성수 수집 시스템.

해결책: 파사드와 함께 사용하세요.

문제 4: 건설업체에서 지붕 경사면 자재 변경을 요청하는 경우가 많습니다.

해결책: 한지안은 디자인 회사에서 선택한 몇 가지 재료 방법을 제안했습니다.

미장공사의 5대 문제점

기존문제 1: 비와 먼지의 영향으로 많은 연립주택의 테라스 벽이 눈물자국으로 형성됩니다

해결책: 디자인에 물받이 라인을 추가하세요.

문제 2: 저희 지하 천장 설계 방식은 기본적으로 88J1-1 아틀라스의 shed 61 방식입니다. 단열판에 2mm 방수재를 직접 긁어내면 품질에 문제가 생기기 쉽습니다. 베이징) 지역 사용).

해결책: 새 프로젝트의 실내 지하 단열 천장에 그리드 천이 필요합니다.

88J2-9, 창고 26-W를 참조하세요.

문제 3: 저희 회사에서는 일반적으로 88J1-1 아틀라스의 쉐드를 실내 천장 시공에 사용하고 있습니다.

8B 및 쉐드 9B 공법은 시멘트 석회 모르타르 미장에 사용됩니다. 거의 사용하지 않아 품질 및 안전 사고가 발생하기 쉽습니다.

해결 방법: 퍼티를 사용하여 표면을 매끄럽게 하고 미장 방법을 취소합니다.

기존 질문 4 : 외벽 돌포장 공법과 북측 단열 공법을 결합한 것인지.

해결책: 동의합니다.

문제 5 : 사용을 위해 납품된 워터펌프 장비실의 바닥과 바닥이 모두 시멘트로 되어 있고 벽과 바닥이 파손되어 있다. 위생 및 전염병 예방소에서 발행한 2차 급수 위생 허가 기준에 따라 설계해야 합니다(벽, 바닥, 배수구는 벽과 바닥 타일로 깔아야 함). 정상적인 물 공급에 영향을 미치고 지역을 오염시키지 않도록 해야 합니다. 장비실을 다시 개조할 때의 워터펌프실 시설입니다.

해결책: 접근 방식에 동의하고 채택합니다.

벽체공학의 5대 문제점

문제 1: 일부 지하 칸막이벽도 경량 칸막이판으로 설계하지만 지하층(특히 지하층)의 높이로 인해 둘 다 3.3m보다 크고 경량 파티션 보드의 높이는 3.3m를 초과할 수 없습니다. 그렇지 않으면 균열이나 파손의 위험이 있습니다.

해결책: 지하 칸막이벽을 블록으로 교체하는 것이 좋습니다.

문제 2: 일부 전단벽 도어 스택의 디자인이 너무 작아서 도어 포켓을 설치할 수 없습니다.

해결책: 향후 도어 스택은 10cm 이상이어야 합니다(단, 구조에 필요한 크기는 보장되어야 함).

문제 3: 전단벽과 창 측면 사이의 거리가 너무 작은데 도면에는 여전히 조적 구조로 설계되어 있어 시공 난이도가 높아지고 균열이 발생하기 쉽습니다.

해결책: 구조 장의 섹션 1.1.4를 참조하세요.

문제 4: grc 경량 파티션 보드에 균열이 있습니다.

해결책: 유리 섬유 메쉬를 배치하여 보드 이음새를 강화하는 것 외에도 유리 섬유 메쉬를 완전히 포장해야 합니다.

기존 문제 5: 분전함 등 전기 내장 도면의 크기는 최대한 커야 한다. 토목 공사 진행보다 입찰 시간이 늦어지는 경우가 있기 때문에 장비 크기가 큰 경우 각 제조업체의 크기를 종합적으로 고려하지 않은 경우 해당 예약 크기를 제공해야 하며 낭비가 발생합니다.

해결책: 동의합니다.

건물 바닥 구조의 큰 문제점 2가지

기존 문제점 1: 케이슨이 없는 욕실의 하강판이 원래 3cm로 내부 높이 차이가 부족했습니다. 특히 문 쪽은 외부 지면과 수평을 이루거나 심지어 높이 차이가 있는 경우에는 더욱 높기 쉽습니다. 경사가 불충분하고 물이 축적되기 쉽습니다.

해결책: 바닥 배수구 옆의 바닥 슬래브를 다시 낮출 수 있으며 세부 사항은 구조 도면에 표시됩니다.

문제 2: 단독난방용 예비난방관 : 바닥슬라브의 두께제한으로 인해 예비난방관이 콘크리트 보호층 배관의 교차점보다 높아 바닥이 너무 높다. 슬래브를 제거해야합니다.

해결책: 난방배관 홈을 남겨두고 노출시킨 후 마케팅 부서에 합리적인 설명을 해주세요.

종합적 문제 21가지

기존 문제 1: 주거용 복도에서는 각 방의 에어컨 위치를 고려하여 실외기 설치 및 유지 관리가 용이해야 합니다. 부피도 크고 크기도 크다고 생각됩니다. 실외기 연결배관이 너무 길어 건물 외관에 영향을 미치는 것을 방지하기 위해 실내기와 실외기 플랫폼이 너무 멀리 떨어져 있습니다.

해결책: 동의합니다. 디자인에서 충분히 고려하세요.

문제 2: 연도를 설계할 때 주방의 파이프라인을 피하는 것을 고려해야 합니다.

현재 관리 중인 부동산에는 연도의 공기 배출구를 통과하는 파이프라인이 있어 배기덕트 설치가 불가능합니다. 예를 들어, 이 현상은 Dijing 및 Junzhong 지역의 주택 유형에서 발견됩니다.

해결책: 동의합니다. 디자인에서 충분히 고려하세요.

문제 3: 빌라 플랫폼과 플랫폼에는 태양열 온수기를 위한 공간이 확보되어 있어야 합니다. 요즘에는 관리되는 지역사회에서 점점 더 많은 소유자가 태양열 온수기를 직접 설치하고 있는데, 이는 국가 에너지 절약 추세에 맞춰 설계 시 장치의 통일된 배치를 고려하는 것이 좋습니다.

해결책: 이러한 접근 방식을 채택하지 마십시오.

기존 문제 4: 내하중 후크는 장비실에 확보해야 함(예: 물 펌프실, 소방 펌프실, 난방 기계실, 보일러실, 엘리베이터 기계실 등의 천장에 매립된 후크 등) .) 기계 장비의 분해, 조립 및 유지 관리를 용이하게 합니다.

해결책: 접근 방식에 동의하고 채택합니다.

장비전공은 토목설계조건을 제공하고, 구조전공은 도면을 작성합니다.

기존 문제 10: 각 건물 로비의 유리문은 대각선 장식 클립과 값싼 바닥 스프링을 사용하여 베이징의 바람이 많이 부는 환경에 적합하지 않습니다. 맥도날드 도어와 유사하며 프레임 유리 도어와 고품질 도어 클로저로 설계되었습니다.

해결책: 접근 방식에 동의하고 채택합니다.

기존 문제 11: 현재 배전실은 지하에 위치해 있는데, 바닥이 복도 바닥보다 높아야 하거나 실내 문에 방수 계단을 만들어야 한다.

해결책: 접근 방식에 동의하고 채택합니다.

문제 12 : 공조 오리피스 플레이트의 디자인이 알려져 있지 않습니다.

해결책:

1) 거실 발코니에 있는 에어컨 구멍이 발코니 수직홈통과 충돌하며 구멍 가장자리는 벽에서 200m 떨어져 있어야 합니다.

2) 에어컨이 발코니 밖으로 나가서 벽 밖으로 나오거나 에어컨이 주방 뒤 발코니 밖으로 나가면 벽에서 100m, 회전 반경이 됩니다. 충분하지 않습니다.

3) 거실 에어컨 패널의 너비는 1000으로 ≥1100이어야 합니다.

문제13: 가스온수기의 디자인이 불명.

해결책:

1) 온수기가 걸려 있는 폭 800m의 벽은 견고한 조적조로 건설해야 합니다.

2) 발코니에 가스 온수기를 설치할 때 온수기의 단단한 벽은 폭 600m 정도 걸어야 합니다.

문제 14: 가구 배치

1) 모든 방을 정리해야 합니다(작업실과 다용도실에는 그림이 누락되는 경우가 많습니다).

2) 주방 스토브, 싱크대, 배기구가 무작위로 배열되어 있습니다.

해결책: 디자인을 충분히 고려하세요.

문제 15: 예약된 구멍이 불완전합니다.

해결책:

1) 건물 다이어그램은 계단통의 양압 공기 공급 통풍구를 나타냅니다.

2) 강전류 상자와 약전류 상자를 위한 예약된 구멍을 표시해야 합니다.

3) 각종 배수관과 빗물관을 표시해야 한다.

4) 가스온수기의 직접배수구를 표시해야 합니다.

문제 16: 복층에 차질이 생겼을 때 복층 아래층의 실내 높이가 불확실하다.

해결책: 듀플렉스에 차질이 있는 경우 듀플렉스 저층의 실내 높이는 3.2미터가 되어야 합니다.

문제 17: 돌출창틀의 두께 100m 측벽이 콘크리트 벽이어야 하고, 사진이 어두워야 한다.

해결책: 동의합니다.

문제 18: 트랜스퍼 레이어

1) 욕실 케이슨에 문제가 생기기 쉽고 트랜스퍼 빔이 욕실 벽에서 벗어납니다.

2) 각종 하수관이 이송빔과 충돌합니다.

3) 야외 테라스가 있는 경우 실내 높이차 문제도 고려해야 한다.

해결책: 디자인을 충분히 고려하세요.

기존 문제 19: 커뮤니티 텃밭 도로의 연석이 노면과 같은 높이에 있고, 녹지 공간이 노면보다 높기 때문에 녹화수가 노면을 오염시키기 쉽습니다. 설계 시 연석을 개선하는 것이 좋습니다.

해결책: 접근 방식에 동의하고 채택합니다.

기존 문제 20: 지하 차고의 엘리베이터 로비는 1층 로비와 함께 장식 및 디자인되어야 한다. 차고와 지하 로비는 깨끗하고 밝으며 전체 등급과 일치해야 한다. 지역 사회.

해결책: 접근 방식에 동의하고 채택합니다.

기존 문제 21: 차고의 경사로가 길고 면적이 넓으며 배수로가 거의 없어 장마철이 오면 빗물이 차고로 유입되기 쉽습니다.

해결책: 디자인에 도랑이나 차양을 추가하는 것을 고려해보세요.

3부 2014 개정 및 추가

건축 설계의 일반적인 오류

지하 토목의 방수 문제는 종종 간과되기 쉽습니다. 지하수위 수준에 따라 방법이 결정됩니다.

더 나아가 케이블 트렌치의 경우 지하수가 많은 지역에서는 내부 방수만으로는 충분하지 않은 경우가 종종 있습니다.

부식 방지 프로젝트도 물에 매우 민감합니다. 방수 처리가 되어 있지 않으면 부식 방지 표면층이 베이스와 잘 접착되지 않아 쉽게 떨어집니다.

건물의 도랑은 작지만 무시할 수는 없습니다.

도랑의 덮개판은 함부로 선택되지 않습니다. 하중에 따라 결정되어야 합니다. 이전 프로젝트에서는 일반 덮개판을 선택하고 최종적으로 트럭에 싣는 상황에 직면했습니다. 이번에는 튼튼한 덮개판을 선택해야 하며, 덮개판 아래에 앵글 강철을 묻어 강화해야 하며 통과하는 트렌치는 강철 막대로 보강해야 합니다.

배전실의 문과 창문 문제

1. 배전실의 문에는 일반적으로 배전 캐비닛에 들어갈 수 있는 더 큰 문이 하나 이상 있어야 합니다. 전기 전공자가 설정한 크기는 일반적으로 너비 1.2m x 높이 2.4m 이상이므로 1개로 만드는 것이 좋습니다.

5mx2.7m 크기의 도어의 경우 상부 조명을 도어에 만들어야 합니다. 제조업체는 최초 설치 시 배전 캐비닛에 들어가고 나갈 수 있도록 상부 조명 아래의 중간 문턱을 제거할 수 있도록 해야 합니다. 후속 유지 관리 시에는 중간 스타일을 제거할 수 있으며 일반 이동의 경우 아래의 2.1 하이 도어를 사용하면 됩니다. 2.4m 높이의 문을 만들지 마세요. 한편으로는 문틀을 제거한 후 클리어 높이가 충분하지 않을 수 있으므로 설치 요구 사항을 충족하지 못하는 경우도 있습니다. 캐비닛, 특히 강철 도어를 설치하기 위한 리프는 매우 무거워서 열기가 어렵고 도어 샤프트가 쉽게 손상됩니다. 때때로 전기 전문가가 문의 높이 조건을 언급하는 것을 잊어버릴 수 있으므로 향후 설치 시 문제가 발생하지 않도록 경험을 바탕으로 제때에 확인해야 합니다.

2. 일반적으로 길이가 7m를 초과하는 경우 배전실에 대피문을 2개 설치해야 하며, 길이가 60m를 초과하는 경우 비상구를 추가로 설치해야 합니다.

3. 고전압 배전실에는 높은 높이의 창틀이 있어야 하며, 1.8m의 고정창의 경우 저압 배전실에는 모래 팬이 장착된 개폐식 창문을 설치해야 하며 일반 창처럼 열 수 없습니다.

배전문과 위험한 실험실의 문은 바깥쪽으로 열리도록 요구되는데, 설계할 때 많은 사람들이 주의를 기울이지 않는다. 배전 사양에 포함되어 있습니다.

실외 케이블 도랑에는 집수정을 추가해야 하며, 도랑은 집수정 방향으로 기울어져야 합니다.

배전을 위해 위험 지역(공기보다 무거워 폭발성 가스 응결 가능성이 있는 지역)에서는 실내외 높이 차이가 600 이상이어야 합니다.

두 개의 배전 장치 사이의 문은 위험이 낮은 쪽으로 열려야 하며, "10 kV 이하 변전소에 대한 설계 규정" GB50053-94 인접한 배전 장치의 6.2.2항이 있는 경우 전기실 사이의 문입니다. 문은 양방향으로 열 수 있어야 합니다.

주거용 퇴창은 구조적 지지 보드 치수를 제공합니다.

일반적으로 우리가 표시하는 창 치수는 다음과 같습니다. 개구부 치수 베이 창 모든 개구부를 보호하려면 창 중앙 사이의 거리가 도면에서 창 크기를 표시할 때 커야 합니다. 여전히 개구부 크기를 표시해야 하며 입면 확장의 창 크기만 표시해야 합니다. 창은 바깥쪽 가장자리에 고정되어 있으므로 구조조건을 설정할 때 캔틸레버판의 크기는 개구부의 폭보다 커야 한다는 점에 유의하는 것이 중요하며 일반적으로 각 측면에서 80-100 이상(구체적으로 결정됨) 창틀 선택에 따라).

문 너비 정보

많은 건축 설계에서는 문의 너비가 개구부의 너비가 아닌 것을 요구합니다.

1. 콘크리트의 변화를 무시하지 마십시오. 구조.

2. 건축 요소와 건축 자재 요소를 무시하지 마십시오. 예를 들어 일부 디자이너는 콘크리트 기둥에 10CM 도어 스택을 설계하지만 콘크리트 타설이 필요하지 않으며 일부 디자이너는 6CM만 놓을 수 있습니다. 벽돌).

높이 50M 이하 24M 이상, 건축면적 1,000제곱미터 이상의 상업용 건축물 및 종합건축물과 건축면적 24M 이상인 상업용 및 주거용 건축물 1,500㎡ 이상이면 2종 초고층 건물로 분류돼 방화구역 구분, 피난계단 설치, 해당 방화시설 구성 등에서 일련의 오류가 발생하고, 이는 거의 재앙 수준이다. 그래서 그들에게 주의를 기울일 필요가 있습니다.

상층부 지붕을 건축할 때 난간지붕과 완성된 지붕면 사이의 거리가 0.45m 이하이고, 지붕의 폭은 0.22m 이상이고, 난간의 높이는 계산부터 시작하여 계단식 부품의 상단 표면부터 시작해야 합니다.

일반적으로 난간벽이 벽돌벽인 경우 콘크리트 상판의 폭은 일반적으로 벽의 가장자리보다 80m가량 넓으며, 이때 폭은 쉽게 0.22m를 넘을 수 있으므로 주의해야 한다. 난간의 높이를 결정할 때 상단 표면과 완성된 지붕 표면 사이의 거리를 계산합니다.

낙찰률 향상을 위한 엔지니어링/서비스/구매 입찰서 작성 및 제작에 대한 자세한 내용을 보려면 하단 공식 웹사이트 고객 서비스를 클릭하여 무료 상담을 받으세요: /#/?source= ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ