수직 노출형 팬코일 유닛 운송 및 설치
1. 포장된 유닛은 운송 중 충돌, 투기, 부서지거나 비나 눈에 노출되어서는 안 됩니다.
2. 기기는 깨끗하고 건조하며 내화성이 있고 통풍이 잘 되는 곳에 두어야 하며 주변에 부식성 가스가 없어야 합니다.
3. 장치를 운반할 때 주의해서 다루십시오. 임펠러의 변형, 소음 증가 및 사용 효과에 영향을 미치지 않도록 팬의 볼루트에 손을 넣지 마십시오. 1. 장치는 이러한 유형의 제품 및 현지 규정에 숙련된 전문가가 설치해야 합니다.
2. 운송 중 발생할 수 있는 사고를 방지하기 위해 설치 전 유닛 코일의 누출 여부(1.0Mpa)를 테스트해야 합니다.
3. 설치 전 먼저 공기 덕트, 수도관, 전선 인터페이스, 유닛 고정 나사 등 사전 준비 작업이 준비되었는지 확인하세요.
4. 수직 장치는 평평한 지면에 설치되며 수평 장치는 들어 올려집니다. 고객은 직경 6-8MM의 나사산이 있는 나사와 평와셔, 스프링 와셔 및 너트를 사용하는 것이 좋습니다. 장치의 리프팅은 견고하게 유지되어야 하며, 장치의 작동 무게와 작동 중 진동을 견딜 수 있는 충분한 강도가 있어야 합니다. 응축수의 유출을 원활하게 하기 위해 배수관과 5° 이상 위치하도록 합니다.
5. 유닛 설치 시, 수도관과 유닛 사이의 연결을 밀봉하기 위해 유연한 파이프와 생테이프를 사용하는 것이 좋습니다. 파이프 연결 시 과도한 힘을 가하지 마십시오. 비틀림과 누출을 방지하기 위해 205.6N.M을 초과하지 마십시오.
6. 먼지가 코일을 막는 것을 방지하기 위해 장치의 물 유입 파이프에 정수 필터를 설치해야 합니다. 장치에 들어가는 물을 부드럽게 하여 코일의 열교환 효율을 보장해야 합니다.
7. 장치의 입구 및 출구 파이프에는 물 흐름을 조정할 때 수원을 차단하는 밸브가 장착되어야 하며, 유지 관리 중에는 응축수 누출을 방지하기 위해 파이프가 사전 단열되어야 합니다.
8. 도난품이 코일을 막는 것을 방지하기 위해 냉수 펌프 입구에 필터를 설치해야합니다.
9. 공기 필터가 없는 장치의 경우 먼지가 코일 핀을 막는 것을 방지하고 열 교환 효과를 보장하기 위해 환기 공기 배출구에 필터를 설치하십시오.
10. 배선하기 전에 전원 공급 장치의 전압, 주파수 및 위상 수가 장치의 요구 사항과 일치하는지 확인하십시오. 전원 공급 장치 전압 편차는 정격 전압의 10%를 초과하지 않습니다. 전원 공급 장치와 스위치 연결은 전기 회로도에 따라 엄격하게 이루어져야 하며 접지선은 안정적으로 연결되어야 합니다. 배선도는 다음과 같습니다:
11. 하나의 온도 조절 장치를 사용하여 여러 장치를 제어하는 것은 엄격히 금지됩니다.
12. 수직 표면 장착 장치 설치: 장치를 바닥에 고정합니다. 물받이의 배수 방향이 약 5° 정도 기울어져 배수가 잘 되도록 수위 조절에 주의하세요. 장치의 수도관과 전원 코드를 쉽게 연결할 수 있도록 장치 양쪽에 충분한 공간이 확보되어 있습니다. 필터를 청소하거나 교체할 때는 필터를 위쪽으로 약 10mm 정도 민 다음, 필터를 환기구 방향으로 수평으로 당겨 빼냅니다.
- 관련 기사
- 천국을 봉하고 싶다 최신편 m.biquge.la m.biquku.com m.biquge.la m.b
- 인터넷 금융에는 무엇이 포함되나요?
- 의류 건조기를 구입할 가치가 있나요?
- 배우 티엔량(Tian Liang)이 화가 나서 아내가 바람을 피웠다고 비난했는데, 여자는 반응했나요?
- 회사의 지배권을 확보하는 방법
- 자오리잉의 영어 이름 Zanilia를 어떻게 발음하나요?
- 중국 여자배구 대표팀 5연패의 영웅이 은퇴 후 질병으로 사망했는데 그의 재에서 쇠못 여러 개가 발견된 이유는 무엇일까?
- '시홍시 제일부자'는 실화를 바탕으로 한 걸까요?
- Didi 드라이버의 연령 요건
- Panasonic 프린터 잉크 카트리지 수리 가격